Tivr, это уже проблемы энергетических компаний. У нас, в Украине, был случай, женщина написала жалобу в гос. Службу по энергетике, я так толком и не понял кто это, они приехали к ней и на сутки поставили ей прибор, который замеряет напряжение каждую минуту, 95 % этих измерений должны били быть в пределах 220 В плюс минус 5%. Мы тогда даже думали АРН на трансформаторе 110/35/6кВ перевести в ручное управление, потому что у нас АРН держит напряжение в пределах 6,20-6,51 кв. Но все прошло нормально. Насчёт напряжения, то у нас по 110кВ оно в пределах 119кВ-124,4кВ смотря от времени суток, а с таким напряжением трудно удержать 220 В в конечного потребителя.