Altaro, cогласен, что это проблемы энергокомпании. Только способны ли они решать проблемы, в том числе финансово? Вот ты привел пример, что женщина жаловалась на низкое напряжение, и когда проверили суточное напряжение, оказалось все нормально. Пусть так, а сколько случаев, когда напряжение в сети 170-190, и никто решать не хочет. На Спейсе сколько тем было, что делать с низким напряжением, причем тоже жаловались в энергослужбы, и ответа дождаться не могут. Вот и покупают стабилизаторы. Это проблема не только сельской местности, но частных домов в городах, причем на всем постсоветском пространстве.
А вот это не понял
Насчёт напряжения, то у нас по 110кВ оно в пределах 119кВ-124,4кВ смотря от времени суток, а с таким напряжением трудно удержать 220 В в конечного потребителя.
Почему трудно удержать?? У нас на заводе 4 линии 110 кВ, снижаем до 6 кВ, с низкой стороны 380/220 В. Не помню такого, чтобы при номинальном напряжении 110кВ/6кВ были трудности с удержанием 220 В.
Даже помню такой случай, в конце месяца как обычно загрузили трансформатор ТРДН-40000/110/6кВ на 85%. При максимальном токе 4000 А (со стороны 6 кВ) было 3400 А. Это редко бывает, но все-равно приличная нагрузка. Со стороны 110 кВ напряжение на вводе упало до 112 кВ. То есть он не просел. И 380/220 было в норме.
Бывали конечно случаи, когда на низкой стороне вместо 380 В было 340 В, но это, как правило, проблемы снабжающей организации, то есть питающей подстанции, дающей нам 110 кВ. С мощностями и кабелями у нас полный порядок.